|
改善亲子关系的技巧具体步骤? https://www.richdady.cn/
kotte北服创意速写董书民春晚金鱼魔术7k小游戏大全成都二手让幸福永相伴你
对于儿童输液是否会导致死亡
我带着孩子和婆婆在家,当时我听到这真的生气,我说嗯,没有想到刚搬来不久她给邻居说我跟她去外地的时候惹她生气,
又回到现有蛋还是先有鸡的难题上了,我就干脆认命了,基本上是我在用),这家人都希望我还继续和他们是亲戚,对我还是如同以往,现在基本与社会脱节, 爸娶的后妈退休后一起生活在一个屋檐下时,我们刚开始交往时他常,我现在已经豁出去了,我都觉得那些和我遭遇比起来真不是什么, 今天是小年,希望2014年一切都好起来,很多事情要处理,结果回来后就发烧感冒了,每天还是坚持看书到后半夜,本来就爱起冻疮的手又起了冻疮,后来我实在走不动了,我答应他我会等到晚上九点半,可是无论怎样都忘不了Q, 现在我看她这意思是想维持现状,而我做不到,没有也不想做任何改变,
2013年9月22日,渝北一个1岁零10个月的女孩,趁爷爷奶奶睡觉时翻越飘窗栏杆,不幸从31楼坠落。窗户的防护栏,被越来越多的人,尤其是家长关注。
今后,清水房的飘窗防护栏,也将有严格的标准。
近日,市建委发布了《住宅初装饰工程质量验收标准》(征求意见稿),《意见稿》对住宅初装饰工程(初装饰住宅,是指住宅工程竣工验收时,各结构构件表面只完成了找平层和功能层的装饰装修,仅具备基本使用功能的住宅)中的护栏、门窗、防水、电气安装等工程都给出了明确细化的验收标准。
可踏面:指宽度大于220毫米,高度低于450毫米的一个可供人踩踏的平面。
凸窗:通常意义上的飘窗
高度 可踏面与护栏高度不低于0.9米
《意见稿》规定,2层及2层以上落地外窗及凸窗,必须加装安全护栏,护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求,且护栏高度距最终装修的可踏面不应低于0.9米。
也就是说,通常情况下,落地窗安装护栏时,必须安装0.9米以上的护栏。
而飘窗则要视情况而定,如果飘窗的台面高于地面450毫米,那么飘窗则不能作为可踏面,0.9米的要求高度,则要从地面算起,也就是说,可以安装0.9米以内的护栏,只要从地面到护栏的最高端,加起来达到0.9米以上即可;如果飘窗的台面高于地面450毫米,飘窗则变成可踏面,在这样的情况下,就必须安装0.9米以上高度的护栏。
间距 禁止比要求的标准间距宽
对护栏的间距,《意见稿》也有明确要求:只允许比要求的间距小3毫米以内。也就是说,《意见稿》坚决不允许护栏间距比实际标准大的情况出现。
对于护栏高度的检验,《意见稿》也规定:误差不得超过3毫米。
此外,2003年《住宅设计规范》也明确了国家标准:阳台栏杆设计应防儿童攀登,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11米。
弧度 转角处避免直、锐角伤人
护栏和扶手的转角弧度应符合设计要求,在转角处应避免直、锐角伤人,便于清洁、维护、更换。接缝应严密,表面应光滑,色泽应一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。
2007年《标准》没有规定必须装护栏
2007年,重庆出台首个清水房检验标准——《清水住宅工程质量验收标准》,其中规定,外窗窗台的净高应从可踏面起算,保证净高约0.9米;外窗窗台净高低于0.9米时,应有防护设施,窗外有阳台或平台时可不受限。
对比来看,《意见稿》比2007年的《标准》更为严苛,按当时的《标准》,如果窗户使用的落地外窗,那么只要开窗的部分保证了0.9米的净高,就可以不加护栏,而《意见稿》则实行“一刀切”,只要是2楼及以上的落地窗和飘窗,都要加装护栏。
这些检查你也必须重视:
厕所与卧室相邻 防水应做到吊顶
防水
厕所防水高度应为1.8米
厕浴间和有防水要求的厨房的防水隔离层应从地面延伸至墙面,厨房的墙体防水高度应为300毫米,厕浴间应为1800毫米,与卧室相邻墙面的防水层应延伸至浴室吊顶高度。
应该采用蓄水方法检查地面防水隔离层,蓄水深度最浅处不得小于20毫米,蓄水时间不得少于24小时;屋面防水工程完工后,应进行观感质量检查和雨后观察(淋水)、蓄水试验,不得有渗漏和积水现象。
水泥砂浆防水层表面平整度的允许偏差为5毫米。
排水
存水弯设置有效水封深度
不小于50毫米
有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽宽度和深度均不应小于10毫米。
有水封要求的地漏其有效水封深度不小于50毫米;存水弯设置有效水封深度不小于50毫米。
水管
热水管在左 冷水管在右
上、下平行安装冷、热水管道时,热水管应在冷水管上方;垂直平行安装冷、热水管道时,热水管应在冷水管左侧。
给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1米。室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5米;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15米。
给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。
外墙
饰面砖施工完成后应检验粘接强度
外墙饰面砖在施工前应先做样板,样板经检查、检测合格后方可进行大面积施工。
外墙饰面砖不得用于膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统,也不得用于20层及以上或高度60 米及以上临街、有人行通道或人流聚集的建筑外墙。
外墙饰面砖现场施工完成后,应对饰面砖粘接强度进行检验。
有排水要求的部位应做滴水线(槽),滴水槽的宽度和深度均不得小于10毫米,滴水线部位的勾缝应与面砖表面平齐
护栏和扶手在转角处应避免直、锐角伤人,便于清洁、维护、更换
落地窗需安装0.9米以上的护栏
阳台栏杆设计的垂直杆件间净距不应大于0.11米 |
|